UPS ile ilgili bir kaç soru

Feanaro
15-04-2010, 11:57   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
9 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2009

öncelikle herkese selam, yaşadığım bölgede sık sık elektrik kesilmesi yasandigi icin dün yeni bir UPS Aldım. Powerful PL-600 Modelinden; http://www.hepsiburada.com/produ ... oductId=bd99336&;categoryId=36&nc=1 ilk aldigim gün 15 saat'e yakın sarj ettim aradada kesilmeler oldu.
şimdi sorumsa şu. 1= 420 Watt power 19'' monitörüm ve birde modemim için herhangi bir sorun teşkil eder mi?
2= Gece yatarken power tusuna basıp UPS'i kapatmamın bir zararı olur mu? (çünkü gece olan kesintilerde ötüyor)
3= toprak hattı olmayan bir prize taktım herhangi bir zararı olur mu?
4= UPS'in arkasina 3'Lü takıp pcyi 3'lüye UPS'ide arakablo aracılığıyla prize bağlamamın bir zararı olur mu?
sorularım bu kadar cevaplayacak arkadaslara simdiden tesekkürler (Lütfen bilgili arkadaslar yorum yaparsa bende yanlış yönlendirilmiş olmam tşkler)

bosluk
15-04-2010, 12:21   |  #2  
bosluk avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 39
1,894 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2006

1 - Etmez, ancak monitör açıksa çok az dayanır, monitör kapalıysa da elektrik kesintisinde açarsanız yüksek ihtimalle aşırı anlık güç gereksiniminden dolayı ups'niz sistemi şak diye kapatabilir.
2 - UPS'yi kapatacaksanız almanızın gayesi nedir?
3 - Elektrik gidip geldiğinde, düşük amperli sigortalarınız varsa hepsi yanar, monitör devreleri atar, kasa içi güç kaynağınızın da sigortası sizlere ömür olur. Yağışlı havalarda ise olası bir yıldırım durumunda bilgisayarınız patlamaya hazır bomba haline gelir (zira ev içi ankastrenizin elektriği daha apartman girişindeki ana sigortadan kesildiği halde, topraksız prizle kullandığınız ups'niz yüzünden toprağa geçmesi gereken akım sizin evinizde toplanır. Bomba gibi patlarsınız Allah göstermesin). Ups'siz yaşanır, topraksız prizle yaşanmaz ;)
4 - UPS arkasına 3'lü priz olabilir, zaten monitör/kasa/modem/hoparlör vb.. şeyleri bağlayacaksınız. Üreticiler genellikle tek çıkış koysalar da bu cihazlara, pratikte 3'lü çoğaltmalar olmadan kullanıp yapmak anlamsızlaşıyor, tabi birkaç cihaz taktığınız için ups'nin çalışabileceği zaman aralığı da oldukça azalacaktır. Ancak, üstüne UPS'yi ara kablo ile prize bağlamanın sakıncaları var. Özellikle elektrik gidip geldiğinde yaşanan ani voltaj dalgalanmalarında sigortalar atacaktır. Kablo karmaşası ve çoğu topraklı olarak yazıp da çok kalitesiz malzemeden üretilmiş ara kabloların tehlikesi de cabası. Bunun yerine şöyle yapılabilir. UPS direkt olarak prize bağlanır, UPS arkasındaki çıkışa uzatma kablosu takılır. Böylece tek uzatma kablosu ile iş halledilmiş olunur (burada şuna dikkat yanlız, kasa ve monitör dışındaki - en fazla modem bir de - cihazları mümkünse çok bağlamayın ups'nize. Kapasitesinden çok fazla güç çekmek istediğinizde hem kullanım ömrü yarıya hatta çeyreğe iner, hem de kesintisiz güç kaynağı olan asıl vazifesini 2-3 dakikaya belki daha da altına indirmiş olursunuz)

Feanaro
15-04-2010, 12:38   |  #3  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
9 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2009
Alıntı: bosluk  
1 - Etmez, ancak monitör açıksa çok az dayanır, monitör kapalıysa da elektrik kesintisinde açarsanız yüksek ihtimalle aşırı anlık güç gereksiniminden dolayı ups'niz sistemi şak diye kapatabilir.
2 - UPS'yi kapatacaksanız almanızın gayesi nedir?
3 - Elektrik gidip geldiğinde, düşük amperli sigortalarınız varsa hepsi yanar, monitör devreleri atar, kasa içi güç kaynağınızın da sigortası sizlere ömür olur. Yağışlı havalarda ise olası bir yıldırım durumunda bilgisayarınız patlamaya hazır bomba haline gelir (zira ev içi ankastrenizin elektriği daha apartman girişindeki ana sigortadan kesildiği halde, topraksız prizle kullandığınız ups'niz yüzünden toprağa geçmesi gereken akım sizin evinizde toplanır. Bomba gibi patlarsınız Allah göstermesin). Ups'siz yaşanır, topraksız prizle yaşanmaz ;)
4 - UPS arkasına 3'lü priz olabilir, zaten monitör/kasa/modem/hoparlör vb.. şeyleri bağlayacaksınız. Üreticiler genellikle tek çıkış koysalar da bu cihazlara, pratikte 3'lü çoğaltmalar olmadan kullanıp yapmak anlamsızlaşıyor, tabi birkaç cihaz taktığınız için ups'nin çalışabileceği zaman aralığı da oldukça azalacaktır. Ancak, üstüne UPS'yi ara kablo ile prize bağlamanın sakıncaları var. Özellikle elektrik gidip geldiğinde yaşanan ani voltaj dalgalanmalarında sigortalar atacaktır. Kablo karmaşası ve çoğu topraklı olarak yazıp da çok kalitesiz malzemeden üretilmiş ara kabloların tehlikesi de cabası. Bunun yerine şöyle yapılabilir. UPS direkt olarak prize bağlanır, UPS arkasındaki çıkışa uzatma kablosu takılır. Böylece tek uzatma kablosu ile iş halledilmiş olunur (burada şuna dikkat yanlız, kasa ve monitör dışındaki - en fazla modem bir de - cihazları mümkünse çok bağlamayın ups'nize. Kapasitesinden çok fazla güç çekmek istediğinizde hem kullanım ömrü yarıya hatta çeyreğe iner, hem de kesintisiz güç kaynağı olan asıl vazifesini 2-3 dakikaya belki daha da altına indirmiş olursunuz)
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
2.'sinde demek istediğim şuydu gündüz kullanıyorum fakat gece elektrik gidince evdekiler rahatsiz oluyor cikardigi sesden yani gece uyurken kullanmadigim zaman ups'i kapatmamın bir zararı olur mu?
4.'sü ben aslında şöyle kullanıyorum prizde 3'lü var biri televizyona biri UPS'e pcdende arakablo aracılığıyla UPS'e bağlanıyorum yani PC arakablo UPS 3'lü ve priz şeklinde böyle kullanmamın bir sakıncası oldumu bilgisayarcima sordum sakıncası olmaz dedi fakat yinede öğrenmek istedim.
3.'sü bende elimden geldiğimce UPS'i cep telefonumu televizyonu buzdolagını topraklı rpize bağlamak istiyorum fakat topraklı priz sadece mutfakta var ve oraya bayağı uzağım. Yani gayet zor bir durum Ha şimdi söyleyeceklerimi yanlış anlamayın 4 yılı aşkın süredir pc kullaniyorum ve 18 yaşındayım evimdeki hiçbir elektronik aletde yanma yıldırım vb. bir sorun olmadı Allaha şükür haa sakın yanlış anlamayın olmadı olmayacak diye bir kural yok asla bunu kasdetmiyorum. Zaten oturdugum bina 5 katlı ve 20 yılı aşkın bir süre önce yapilmiş. Zaten toprak hattınında güvenli olacağından hiç emin değilim. Benim sorum eğer yukardaki düzenle PC>Arakablo>UPS>3'lü>Topraksız Priz şeklinde kullanırsam PC>Arakablo>T.sız PRiz şeklinde kullanmamdan ne kadar faydali olur. Yani UPS'in hiç bir anlami kalmaz mi topraksiz kullanmamla bunuda bir nevi kastediyorum.

Tekrar tşkler.

Son Düzenleme: Feanaro ~ 15 Nisan 2010 13:27
bosluk
15-04-2010, 12:59   |  #4  
bosluk avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 39
1,894 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2006

Rica ederim. Altta belirtmeye çalışayım onları da.

2 - Olmaz. Ama, çoğu ups'de sesi kısma seçeneği vardır. Ürün kitapçığı ve sitesine gözatarsanız böyle bir opsiyonunuz varsa ayarlayıp o rahatsız edici seslerden kurtulabilirsiniz (ki biliyorum çok sinir bozucu bir hadisedir dıt dıt dıt)
4 - Yanıt değişmedi burada. Şöyle düşünürseniz kafanızda daha salt birşey belirecek sanıyorum. Tek bir priz'in verebileceği güç belli. Aygıtların güç gereksinimlerini toplarsanız ve bu değer tek bir prizin kaldırabileceğinden fazla ise durum bir iğne deliğinden 10 ilmiği aynı anda geçirmeye çalışmaya benziyor. Kanter içinde kalınılarak elbetteki o ilmikler bir şekilde geçirilebilir tabi, ama sizin sabrınız (ki bu durumda ev içi/apartman sigortalarınız) taştığı anda ipleri de iğneyi de parçık pinçik edersiniz :) Bu durum hakikaten sık yapılan ama oldukça tehlikeli bir şey. Sadece Tv ve Buzdolabının bağlı olduğu topraklı prizim, düşük sigortalar ve gelen yüksek akım yüzünden gözümün önünde alev aldı. Belki o an orada olmasaydım yangın çıkacaktı. O bakımdan siz siz olun aman emniyeti elden bırakmayın. Milyonda bir zarar bile olsa, unutmayın ki o durum sizin başınıza geldiğinde karşılaştığınız oran %100 oluveriyor.
3 - Yapacak pek birşey kalmıyor tabi ev içinde topraklı priz olmaması durumlarında. Zaten yazmışsınız güvensiz olduğunu. Belirttiğiniz kombinasyonları minimuma indirmeye bakın ama yukarda 4'te yazdığım nedenlerden ötürü. Yani evde topraklı priz zaten yok diye, halihazırda olan tehlikeyi daha da arttırmayalım. Ne kadar önlem, o kadar güvenlik. UPS'nin de tabiki anlamı olur, ama kendine gelen fazla akımı topraklı priz vasıtası ile atamayacağı için ömrü azalır. Tekrar diyeceğim ama sigortalarınız da atmaya karşı çok çok hassaslaşırlar. Yine dediğiniz gibi aslında katılıyorum, bugün olmaz yarın olmaz ama öbür gün olabilitesi yüksektir. Neticede siz alabileceğiniz her türlü önlemi alın, olması gerekenin ise topraklı hat olduğunu da bilin.

Umarım yardımcı olabilmişimdir efendim. Saygılar sunarım...

Feanaro
15-04-2010, 13:22   |  #5  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
9 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2009

Öncelikle çok çok teşekkür ederim yardımlarınız için. beni anlayan anlamayı başaran az insandan birisiniz tatlı diliniz ve durumlara nasıl yaklaşacağınızı bilmenizse cabası. Sizin söylediklerinizi harfiyen yerine getirmeyi bende çok istiyorum elimden geldigi kadar anlattıklarınızı yerine getirmeye calisacagim Riski en aza indirmek için elimden geleni yapacagim emin olun defalarca teşekkür ederim.

bosluk
15-04-2010, 15:47   |  #6  
bosluk avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 39
1,894 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2006

:))) Rica ederim efendim sağolun :) Ek birşey demişsiniz ÖM ile, yanıtladım onu da. Saygılar sunarım...